seriega
После переноса стен была переделана электрика в трехкомнатной квартире.
Электрик предложил сконфигурировать щиток в данной конфигурации (см. файл) автоматами с представленной ниже спецификации:

Из пожеланий:
Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно (т.к. фактически УЗО ставится на 2 помещения).
Иметь защиту от перепадов напряжения для сложнобытовой техники (духовка, плита, холодильник, телевизоры в спальне и гостиной) (электрик для этого предложил реле напряжения).
Ну и оптимизировать (цена/качество) разделение по группам и защите УЗО.

Для сведения:
Кондиционер N1 в спальне, N2 - в гостиной, проводка своя.
Бойлер, стиралка и сушильный автомат расположены в С/У, проводка своя
Щиток общеплощадочный, т.к. места там достаточно для размещения всех автоматов.

Из ТЗ:
Плита 7,6 кВт
Духовой шкаф 3,6 кВт
Бойлер 2/4 кВт
На балконе обогреватель 2 кВт

Покритикуйте, есть ли право на жизнь у такого щитка?
Спасибо
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
eiwork
есть. но посмотрите разницу между узо и диф автоматом. что от чего защищает.

да и щиток на 48 модулей навскидку нужен, если не больше.
FRAER
Рубильник, если он рубильник, нужен номиналом не менее 63А
Все узо аналогично
Рабочие роз.кухни - 16А, если мало - тянем 2 группы
seriega
А так?
не много оптимизировал:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
FRAER
seriega, узо не защищены от перегрузок, вы проигнорировали мое замечание

Ну и про 0,75 забудьте. 1,5 кв.мм минимум по условиям мех.прочности
seriega
Цитата(FRAER @ 22.1.2015, 9:04) *
seriega, узо не защищены от перегрузок, вы проигнорировали мое замечание

Ну и про 0,75 забудьте. 1,5 кв.мм минимум по условиям мех.прочности

УЗО подправлю.
А зачем проводу 0,75 внутри стены иметь мех.прочность? Если я точно знаю что потребитель до 100 Вт, ну и естественно все будет зарисовано где проложены провода!?
Гость сочувствующий
Цитата(seriega @ 23.1.2015, 4:01) *
...
А зачем проводу 0,75 внутри стены иметь мех.прочность? ...

Потому что при температурных колебаниях стен, в проводах возникают механические напряжения, могущие вызвать обрыв проводов.
seriega
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2015, 5:13) *
Потому что при температурных колебаниях стен, в проводах возникают механические напряжения, могущие вызвать обрыв проводов.

Температурные колебания? В квартире многоквартирного дома? Между 21-25 градусами?
Ладно. Наверное просто поздно...
А по поводу рубильника или Дифа после счетчика - есть варианты?
FRAER
seriega, ну всевозможные нормы и правила дядьки с большими головами составляли, не просто так ведь написали, что 1,5 минимум, советую вам этого придерживаться. Неужели большая экономия, если вместо 5м полторашки вы 0,75 купите.
Костян челябинский
seriega, кроилово ведед к попадалову.
seriega
Цитата(FRAER @ 23.1.2015, 5:47) *
seriega, ну всевозможные нормы и правила дядьки с большими головами составляли, не просто так ведь написали, что 1,5 минимум, советую вам этого придерживаться. Неужели большая экономия, если вместо 5м полторашки вы 0,75 купите.

просто все уже куплено и смонтировано... остался щиток
итого:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
FRAER
От замены автомата на С2 требования не изменятся, ибо класс напряжения остается тот же. И если вы решили под автомат 16А использовать кабель 1,5 кв.мм, то внимательно отнеситесь к его выбору - он должен быть выполнен по соответствующему госту и не иметь заниженного сечения жил